打压测试漏水打多少压
在测试的过程中压力不能下降,如果有下降情况需要补上,如果补了之后,还是会下降,说明有些位置会漏水。试压一般是8至10公斤,30分钟内没有出现渗水现象,水压下降小于0.1公斤则为合格。另外,打压测试漏水要在水管安装完成二十四小时之后,才可以进行试压工作,确保水管测压的安全和准确性。
一、水管打压的注意事项
1、水管打压试验是在水管安装完成二十四小时之后,才可以进行试压工作,确保水管测压的安全和准确性。
2、在水管试压时,水管内部不可以有空气,有空气的话会影响压力的准确性。
3、打压测试时,不要使用劣质的水表,还有打压速度不能太快,会造成水表盖损坏现象,给自己带来不必要的麻烦。
4、在水压测试时,发现打不上压,可能是出水口没有关闭好。如果压力值下降很快,需要检查堵头有没有堵好,如果堵好了还是下降快,说明存在渗水或者漏水问题,要进行处理好。
二、水管打压标准是多少?
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。