地下室负二层的水如何排水
什么是地下室排水系统设计?
地下室排水,指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。
一、集水坑
1. 技术规定
集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
2、施工规定
几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。
二、排水沟
1. 技术规定
根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;;
排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;
下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。
2、技术措施
根据施工图纸确定排水沟定位点。
以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢。
槽钢安装高度参地面厚度,拉线校正并加固。
3、施工规定
排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);
沟内抹面光滑,弧度一致;
沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;
沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。
三、地(楼)面排水要求
1.技术规定
负二层地(楼)面厚度200mm,负一层地(楼)面厚度100mm,应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。
2.施工规定
地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。
3.要求
1、施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。
2、施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。
3、材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。
4、每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。