主页 > 装修问答 > 喷淋头与梁边的间距要多少

喷淋头与梁边的间距要多少

时间:2024-10-26 09:03:30 浏览量:

最小间距不应少于2.4m。在安装喷淋头的时候要注意,除吊顶型喷头及在吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。其次,当梁或者是其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm。

一、喷淋头高度设置规范是怎样的?

1、除吊顶型喷头及在吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。

2、当梁或者是其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。

3、在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。当确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

4、梁间布置的喷头,当其喷头溅水盘与顶板距离达到550mm,但仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。

5、密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。

6、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

二、喷淋头规格型号有几种?

1、消防喷淋头规格型号有DN15、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、大于DN125等十种类型。

2、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

© 转乾企业管理-上海店铺装修报建公司 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)