上喷头离顶的距离是多少
上喷淋头距顶板高度7到15厘米之间,这个间距位是喷淋头最易感觉到温度的位置。为了在正常情况下,对喷头进行检查和维修,将其安装在板面下方7到15厘米处,以便在发生漏水时可以随时对喷头进行检查和维修。
喷淋头与梁边的间距要多少?
最小间距不应少于2.4m。在安装喷淋头的时候要注意,除吊顶型喷头及在吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头的溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。其次,当梁或者是其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm。
消防喷淋设置注意事项
1、合理设置临时消防控制室,为保证工程理论与实际不存在偏差,在施工准备阶段,设计人员需要对实际施工人员进行技术说明。
2、检查审核:对施工所需的所有准备材料和准备材料进行严格的检查和审核,对技术材料进行反复审核,确保其正确无误。对实际工程材料,如管件、构件、材料、设备等进行质量检查,确认无缺陷、不良品等。
3、稳压泵和消防水泵两种泵设备的安装,必须合理、准确。不仅是底座位置,标高和尺寸指标都必须符合设备的要求。安装前需检查确认设备有无损坏或腐蚀,再确认其完整性,不能有缺件,特别是保护装置和喷嘴处的塞子两部分。最后,检查驾驶员的转向。所有确认完成后,即可正常连接水泵。
4、与水泵连接时,在水泵出水管处安装压力表、阀门和止回阀,并检查防水阀,为后续试水做准备。
5、图书馆、档案馆、商场、仓库的走道上方必须有喷头。喷头与防护物体的水平距离至少为0.3m,喷头与防护物体的最小垂直距离不得小于规定。
其他文章
- 集成吊顶灯具安装方法
- 小区楼上漏水漏到楼下怎么处理
- 墙排式马桶排水口多高
- 甲醛释放优秀条件
- 正确除甲醛
- 悬空飘窗睡人能承重吗
- 燃气胶皮软管使用长度
- 瓷砖上面能做防水吗
- 壁挂马桶堵住了怎么办
- 贴皮家具起鼓怎么修复
- 美缝防水吗
- 找装修公司应该怎么谈
- 房间小怎样装修显空间大
- 石材电视柜地台尺寸多少合适
- 地台怎么施工
- 冲马桶地漏反水怎么疏通
- 筒灯线路是怎么放线的
- 阳光房漏雨如何根治
- 美缝怎么清除旧的美缝
- 房顶做了防水还漏水怎么办
- 卡迪拉克瓷砖是江西生产的吗
- 楼梯踏步感应灯带怎么布线
- 地砖一层油脂拖不干净
- lg层和b1层的区别
- 夏天地砖贴了多久可以踩
- 隐形吊扇灯怎么拆扇叶
- 家具甲醛治理
- 集成灶打火没有哒哒声
- 林氏木业:企业数字化战略赋能业务精细化运营
- 厕所门打不开了怎么办