市政消火栓的保护半径不应超过 150m,间距不应大于 120m。
市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓。
市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓。
市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
路边不宜小于0.5m(≥0.5m),并不应大于2.0m(≤2.0m),
距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。
消火栓箱安装规范要求
一是消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。二是室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。三是消火栓箱门的开启不应小于120度。四是消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。