1、沥青油毡卷材防水材料与结合层的剥离。

沥青油毡防水卷材与基层剥离,会严重影响防水质量,致使卷材下垂,收头脱落,雨水侵入,出现渗漏。

沥青油毡防水卷材出现这种情况大多数是因为找平层、基层质量没有把好关(比如找平层质量低劣,没有充分干燥、容易起砂;基层表面凹凸不平等);或者说普通防水卷材本身的质量不合格;或者由于热胶结料和自粘型卷材施工温度低,造成防水层和基层粘结不牢而剥离脱开。

通常的处理方法有如下几种:①在较小的屋面范围内,一般可以切开防水层,然后使其干燥,待其干燥后再涂刷粘结剂重新粘贴,并在切缝处粘贴300mm宽的卷材条。②在大坡度的屋面上,可采用机械固定的方法进行处理。通常在普通防水卷材剥离处用带钉子或压条钉牢,然后在钉子上面用密封材料封严(如果采用钢压条时必须对钢压条进行防锈处理)。③在屋面与墙体、或结构突出屋面的接缝处通常采用搭接处理,通常把防水层切开后,将立面防水卷材翻起,清扫找平层,用满粘法铺贴一层防水卷材并与水平防水卷材压茬粘结,然后将立面防水卷材翻下重新粘贴,卷材的搭接宽度应该大于150mm。

2、防水卷材的“鼓包”。

沥青油毡防水卷材出现鼓包的情况在实际工程中经常出现。一般在下面两种情况下比较容易出现:一种是室内蒸气透过结构层渗透到普通防水卷材的底面;另一种是在保温层或找平层中留有一定的水蒸气,这些水汽蒸发或膨胀使普通防水卷材出现鼓包。鼓包一般从底层卷材开始由小到大,逐渐发展,有的大小鼓包成片串连,大的直径可达200~300mm,局部隆起高达50~80mm。

对于沥青油毡防水卷材出现“鼓包”而渗漏时,一般可根据“鼓包”的大小以及严重程度,采用不同的处理办法。当“鼓包”的直径较小时(一般是指鼓包的直径小于80mm),通常采用抽气灌粘合剂加以处理。具体做法:在鼓包的两边钻两个小孔,一孔用针筒将鼓包内的空气抽出,另一孔用针筒注入粘合剂,然后用力碾压,使之与普通防水卷材的基层粘结牢固。**后在两个针孔处用密封材料封严实。对于“鼓包”的直径较大时,一般将“鼓包”割除,重新修补。

3、卷材防水层的开裂。

引起卷材开裂的原因主要是:找平层强度低,质量比较差;屋面的面积大,分仓缝设置不合理;砂浆找平层干湿大导致开裂;还有环境温度变化无常导致混泥土开裂或砂浆开裂等等。对于防水卷材开裂的修补,实际工程中也根据损坏的程度来选择修补方法。像屋面防水层损害程度、面积较小时,可以采用密封材料补缝的方法,通常做法:**切除卷材防水层裂缝处两边各50mm宽的找平层,深度方向大于30mm,然后灌热聚氯乙烯胶泥并且高出屋面3mm。对于屋面防水卷材损害比较严重的情况,一般需重新设置防水层,在重新设置防水层之前,现在通常要求施工方在施工中设附加增强层,《屋面工程技术规范》也提到屋面防水时必须设置附加增强层(在防水过程中,某些位置由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层没到耐用年限即需翻修,在这种情况下,对容易造成局部损坏的薄弱部位设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命)。屋面卷材防水增强层的具体做法是:一般采用200~300mm宽、1.2mm厚的高分子卷材或3mm厚的改性沥青卷材单边点粘在屋面板板端处,或用压敏型粘结剂,并铺贴大面积防水层。