不同材质墙体交接处挂网规范
填充墙与砼构件接缝处、墙面剔槽部位、临时施工洞口二侧,以及不同材料的填充墙或柱间墙等易开裂部位,应加设钢丝网片抵抗墙体裂缝。钢丝网片与基体搭接宽度应≥100mm,门窗洞口等应力集中区也应在角部设钢丝网片。钢丝网片的网孔尺寸≦20mmх20mm,钢丝直径≧1.2mm(推荐选用1.6mm钢丝,采用热镀锌)。钢丝网应用钢钉或射钉每200mm-300mm加铁片固定,挂网应做到平整、牢固。底层抹灰完成后,在抹面层灰前整个墙面应满铺耐碱玻璃纤维网格布,玻璃纤维网格布重量不小于140g/㎡,方可进行面层抹灰,面层抹灰厚度宜控制在7~9mm之间,抹灰时须压实抹光。抹灰砂浆宜掺加聚丙烯抗裂纤维、碳纤维或耐碱玻璃纤维等防裂材料。
根据设计和规范要求,推荐外墙挂网的具体要求为:
1)凡不同墙体材料交接处以及墙体中嵌有设备箱、柜等同墙体等宽时,粉刷前在交接处及箱体背面加铺钉一层1@19mmx19mm镀锌钢丝网,周边宽出300mm;
2)如采用空心砖或蒸压加气砼砌块为外墙墙体材料,其外墙找平层抹灰前必须满挂网。
3)不超过9层的住宅及高度小于24米的公共建筑,其外墙不同材料交接处、外墙门窗洞口边框,应在找平层中挂网,网的每侧宽度为150mm。
4)超过9层的住宅及高度大于于24米的公共建筑,其外墙必须满挂网。
5)挂网选用钢网、中碱玻纤网格布或耐碱玻纤网格布;钢网宜采用1@19mmx19mm镀锌钢丝网;挂网在钢筋砼梁、柱上用射钉固定绷紧,间距不大于400mm,严禁直接在砌体墙面上吊挂石材饰面。洞口两侧挂网来自哪本规范为了使内墙墙面平直度及抹灰层厚度得到更好的控制,标筋与灰饼应使用和抹灰层相同的砂浆,待标筋稍干后再进行底层抹灰;2、如果使用混合砂浆或水泥砂浆进行内墙抹灰,需待一层抹灰干透后方可再抹第二层;3、在中层砂浆凝固之前,就需在层面上以交叉的方式划出斜痕,使抹灰层与面层的粘接度得到增强。