主页 > 装修问答 > 一二三级配电箱接地要求

一二三级配电箱接地要求

时间:2024-11-07 15:29:59 浏览量:

一、一级配电箱

1、一级配电箱在(配电房,箱式变压器室附近),一级配电箱从配电房,箱式变压器取电源。

2、一级配电箱额定剩余动作电流是150mA,分断时间是0.2秒。

3、一级总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,,额定漏电动作时间应大于0.1秒,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间相乘的数不应大于30mA/s,咱们一级配电箱是150mA乘0.2秒也不大于30mA/s,也是符合规范要求的。

4、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

二、二级配电箱

1、二级配电箱从一级配电箱取电源,二级配电箱电源过来,有多个配电箱组成,(看你三级配电设备多少来配置二级配电箱),二级配电箱做了重复接地,(接地阻值不大于10欧姆就符合规范要求)。

2、二级漏电箱的漏电毫安数是,75mA,小于等于0.1秒动作。

三、三级配电箱

1、三级配电箱需要一机一闸一漏电保护器,有电焊机,室外塔吊电源,搅拌机电源等。

2、配电箱要安装平稳牢固,箱底与地面垂直距离应大于0.6米,小于1.5米。

3、配电箱操作盘面不得带带电体明漏,箱门要有锁,电箱要分类编号,箱内应设有线路图和本箱具体控制设备名称,贴好标识牌。

4、电源箱是漏电电流30mA,小于等于0.1秒跳闸。使用在潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1秒。

5、三级配电箱必须要符合一机一闸一漏电。严禁使用同一开关电器控制两台或者多台用电设备。漏电保护器不得随意拆卸和更换零部件,发现异常立即查明原因,严禁漏电保护器带病使用,三级开关箱都做有重复接地。

四、保护接地

保护接地又叫TT系统,是指变压器中性点直接接地,从变压器二次低压侧出来三根火线和一根零线,那么用电设备的外壳是需要接地的,它是独立的接地体,用电设备的外壳是需要接地的,它是独立的接地体,用电设备的外壳和变压器没有任何关系,对于这种用电设备金属外壳直接接地的保护系统,称之为保护接地系统。

五、保护接零

保护接零又叫TN—S系统又叫三相五线制系统,现在的居民楼多采用TN—S系统,TN_S系统变压器中性点直接接地,分出工作零线和保护零线(接地线)PE,工作零线和保护零线是分开的,而用电设备外壳接到保护零线(接地线PE)上,对于这种用电设备外壳的接地保护,叫做保护接零。

六、重复接地

变压器有一般工作接地,重复接地是在保护接零(接地线)的基础上,再一次与大地相连接,(在配电箱地排(保护接零)的中间处和末端处再一次做接地,这就叫做重复接地)。

© 转乾企业管理-上海店铺装修报建公司 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)