1、压差小。地暖系统的工作压力不超过0.8MPa,你的3-4不知指的是什么。如果是0.3-0.4兆帕,工作压力不大也不算小。但重要的是给回水之间压差有多少,最好能在0.1-0.2之间。

2、系统中各环路不平衡。单元内各环路的长度差过大(不宜超过10%),造成阻力不平衡压差不平衡,导致不能很好循环。

3、热管过长。各路铺设的热管长度一般不能超过120M。总路数不能超过8路。

4、每个回路要单独设置,不能出三通。否则容易出故障,和造成某个回路不循环。

5、供暖系统总的阻值过大,压力小、压差小,其结果就是个别环路即使通畅也不循环。这也是很多改变供暖方式的家庭所遇到的难题。虽然可以按一台管道泵,但会影响邻居的循环。

室内暖气管道安装方法

1、***串联

特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。

在暖气管线排列方式中,其***串联是为常见的一种,整个系统的水是先经过系统的靠前组暖气片,后是第二组,第三组...为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。这种暖气管道安装方式需要配置更多的暖气片数,其为了满足系统的循环要求,其也需要较粗的暖气系统主管。

2、双管异程并联

特点:管道行程较短,每组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门),系统的水流平衡较***串联会有大幅度的提高,其使用后温度较为均匀。

这种暖气管道安装方式,目前还具有一定的局限性,因每组暖气片的水流量不同,其前端回水距主管道较近,所以回的较快,其后端回水就较慢了,这种情况将可能造成末端暖气不够热或不热的现象。

当然,具体问题具体解决,业主们可以通过调节阀门来解决这个问题,在暖气片系统工作状态下把前端暖气的一些回水阀门依次稍关掉,以保证其系统的平衡度,让末端暖气持续热起来。

3、双管同程并联

双管同程并联又称之为双管同程,其特点与双管异程并联基本一样,只不过这两种暖气管道安装方式在运作原理上有所差异。双管同程并联是先供后回,简单来说,就是前端靠前组暖气片系统回水继续往下走,暂不向主管道循环,连接到下一组暖气片的回水管子,依次类推...到了最末端的暖气片时再回并一根回水管路,回到主管道的回水管上。