主页 > 装修问答 > 室内负压大无法开开门

室内负压大无法开开门

时间:2024-10-26 08:15:55 浏览量:

根据洁净室的面积,高度,同时还要考虑洁净度要求,温湿度要求,以及各级过滤器相应的损耗,计算匹配的送风量和回风量,靠这个风量差就可以维持正压。

如何调整正压和负压?

若房间正压过大,可关小室内送风的百叶,减少送风量。若整个系统正压都偏大,可以在送风机阀门或总管阀门处进行调整,减少风量,关小风阀。也可以开大排风。

怎样判定空调房间是正压还是负压?如何调整正压和负压?

空调房间的空气是正压还是负压可用下面方法检查:把空调系统的各房间门关严,只把要检查的那一间房间的门打开一条缝,用细纸条挂在上面观察气流的流动方向。如纸条向外飘,说明房间处于正压;如纸条向里飘,说明房间处于负压。

调整的方法是:著房间正压过大,可关小室内送风的百叶,减少送风量。若整个系统正压都偏大,可以在送风机№门或总管№门处进行调整。减少风量,关小风№。也可以开大排风№,减小系统正压。个别房间正压大时,可调整送、回风风№的开度。

若房间出现负压,应检查送风量是否过小或送风管路有无漏风,房间送风口处的调节№是否关死或失灵,回风虽是否大于送风量等(可调节送、回风问)。室内则应调节送风口, 减小回风,增加送风。