质量通病:

① 焊接接头的轴线偏移大于0.1d 或超过2mm。

② 接头弯折角度大于4º。

③ 接头咬边,或局部未熔合。

④ 焊包不匀,高度不足4mm。

⑤ 钢筋接头处有小气孔眼。

⑥ 钢筋表面烧伤,易发生脆断。

⑦ 焊缝中夹渣。

⑧ 接头形成不良,焊包上翻或下流。

⑨ 相邻接头未错开或错开距离不符合设计和规范要求(至少应为35d,且不小于500mm)。

防治措施:

① 钢筋端部歪扭和不直部分在焊接前应矫正,端部歪扭的钢筋不得焊接。

② 两钢筋在夹具内上下应同心,在同一条轴线上,焊接过程中保持钢筋竖直和稳定。

③ 钢筋下压时,压力不能过大,焊接完后不能立即卸下夹具,应在停焊后约2min再卸夹具,以免钢筋倾斜。

④ 要控制好焊接电流和通电时间,送钢筋的速度要迅速,适当加大顶压力。

⑤ 当钢筋端头倾斜过大时,应事先把倾斜部分切去才能焊接,端面力求平整。

⑥ 焊剂在使用前必须烘干,否则容量形成气孔。焊剂一般需要经250℃烘干,时间不少于2 小时。

⑦ 焊前应把钢筋端部铁锈及油污清除干净。

⑧ 焊前应把钢筋夹紧,防止钢筋相互碰撞。焊接时要防止焊剂泄漏下流。

⑨ 相邻接头应错开,符合规范及设计要求,一般为35d,且不小于500 mm。