高压开关柜的五防功能是什么
1、防止带负荷分、合隔离开关。
2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。
3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。
4、防止在带电时误合接地开关。
5、防止误入带电间隔。
高压开关柜五防都是哪些?
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔)
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
高压柜的安装
1、检查
高压柜进场之前应对电气室进行检查,常有的检查项目包括:屋顶、楼板是否施工完毕,是否有渗漏;室内抹灰是否完成,门窗是否完毕是否有损坏,门是否可以上锁等等。土建施工必须全部结束。
2、安装
高压柜进场时应对柜体进行相关检查,检查合格后方可进场安装。安装时应从一侧开始,先将按图纸位置依次摆放在型钢基础上,可以使用叉车或者滚杠来进行,移动过程中一定要设安全员,防止事故发生。当靠前台高压柜放在型钢上试进行定位固定,然后其他柜依次运送,最后进行校正,偏差值应符合下表的规范,然后用连柜螺栓进行连柜,最后将柜与基础型钢点焊固定即可(在内测电焊)。
3、母线桥的安装
母线桥的安装过程很简单,只要保证固定母线桥的拉杆的牢固性就可以了。