主页 > 装修问答 > 卫生间墙面需要做防水吗

卫生间墙面需要做防水吗

时间:2024-10-30 20:05:15 浏览量:

要做防水。国家建筑装饰装修有相关规定,卫生间的墙面必须做防水处理,其中卫生间淋浴区的防水高度不能低1.8m,还有水盆区域的防水不能低于1m ,其它区域墙面的防水地面往墙面泛起至少30公分。卫生间墙面防水与地板防水同样重要,这是必须要做的一道工序,否则会给后期使用带来很大的麻烦。

卫生间墙面防水怎么做?

1、刷靠前遍防水涂料

做防水施工前要先确保地面的干净和干燥,然后在涂刷防水涂料时宁多毋少,一点要涂满无遗漏才行,检查看看与基层结合牢固是否,无裂纹、无气泡、无脱落等现象,其效果、厚度要要达到产品规定要求才行。

2、刷第二遍防水涂料

涂刷第二遍防水涂料时要与靠前遍有一定的时间间隔,要等到靠前遍涂料干透后才能进行第二遍涂刷,具体看涂料干透情况,如果间隔时间太短涂料还没干透的话,其防水的效果会大打折扣。

3、铺保护层

在涂刷完防水涂料后,要在表面铺设保护层,这是为了防止其他施工会破坏防水层,这个保护层要求完全覆盖防水层、无遗漏、与基层结合牢固、无裂纹、无气泡、无脱落现象等。

4、闭水试验

最后还要进行闭水试验,如果之前有关注咱们七乐建材公众号的朋友应该知道,小七前不久就写过一篇专门讲述装修水电的文章,里面就有这个闭水试验,还配有实验的线路图,在实验的过程中地面最高点的水不能低于2厘米,然后要保存至少24小时,在观察无渗漏现象后,防水工作才算完成;若有渗漏,就要重做才行。

卫生间墙面防水注意事项

1、做卫生间墙面防水非常重要的一道工序,防水施工宜用涂膜防水.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书

2、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求。

3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm;浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800mm;涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5mm,涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏,防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验。