室外消火栓压力要求多少
高压给水时,管道供水压力不可低于0.15MPa,水枪充实水柱不可小于10米;低压给水时,水压不应小于0.1MPa,消防时出流量应满足15L/s的流量。此外,静水压时不可大于1.00MPa,否则需采取分区给水,若水压大于0.5MPa,还需采取减压措施。
室外消火栓安装规范要求
1、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径,经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。
2、室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧,建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
3、人防工程 、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓 ,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。
4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。
5、甲、 乙、丙类液体储罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐璧15m范围内的消火栓不应计算在该罐可使用的数量内。
室外消火栓安装注意事项
1、安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。
2、安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。
3、室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上。其安装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。
4、室外地上式消火栓一般安装于高出地面640mm。安装时,先将消火栓下部的带底座弯头稳固在混凝土支墩上。然后再连接消火栓本体。