防火阀的正确安装方法
1、安装前,要先检查阀门的操作按键是否完好,动作是否灵活。
2、然后,选择一个合适的安装位置,比如:安装在紧靠墙的风管中,防火阀要距离墙面一些距离,不能大于20厘米,防火阀两侧要采用不燃材料。
3、再单独设置一个支吊架,避免出现火灾时,管道变形影响阀门使用性能。
4、最后,安装防火阀的熔断片,需要把它装在朝火灾较危险的一侧。
排烟防火阀的工作原理
排烟防火阀是利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门,当火灾发生时,火焰入侵风道,排烟管内的火灾烟气温度超过280度时会使阀门上的易熔合金熔解,此时排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。另外,防火阀的结构主要由阀体和执行机构组成,阀体由壳体、法兰等组成,而执行机构由外壳、叶片调节机构等组成。
防火阀是常开还是常闭?
排烟防火阀是常开还是常闭,应根据排烟口的形式而定。当设常闭的排烟口时,排烟支管上应设为常开的排烟防火阀。当设普通常开型风口时,排烟支管上应设常闭的排烟防火阀。此外,设置排烟的地下室还应考虑进风设施,当采用机械进风系统时,应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。
防火阀安装注意事项
1、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
2、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。
3、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
4、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
5、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。
6、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。