主页 > 装修问答 > 每平米多重会压塌楼板

每平米多重会压塌楼板

时间:2024-10-26 23:51:16 浏览量:

楼板的承重额度取决于房屋的结构类型,楼板的材料以及楼板的厚度。不过《建筑结构荷载规范》有规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,一平方活荷载是200kg。也就是说建筑结构设计中,正常楼板设计承重是200公斤每平米,超过这个重量就会有危险。如果是2000年以前建设的住宅标准要低一些,可以按每平方米150kg估算。

值得注意的是:

“住宅楼承重200kg每平米”的含义是:当房屋内整个楼板都的每一个平方都同时承受200kg的荷载时,楼板达到极限状态。而不是某一个特定的平方某一时刻超过200kg,楼板就会过载。如:40平米的客厅,每一平米都同时堆着200kg的东西,那么客厅达到极限,存在危险。而当该客厅某一个区域一个平方堆400kg,客厅楼板则处于安全状态。

而且,这个荷载叫活荷载,不包括建筑的装修面层,是日常使用的荷载。荷载到达极限后也不一定会直接压塌,只是说有一定的风险。具体要达到多重才会直接压塌楼板,这个跟楼板材料和厚度,以及承载的物体种类和环境都有关系,目前没有统一的数据支持。

现浇楼板的承重计算方法

《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。

此外,还要注意以下方面:

1、看钢筋的直径,还有板的厚度。

2、现浇混凝土楼板的模板,区别模板不同材质,按混凝土与模板的接触面积,以平方米计算。

3、板的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6米以内为准,超过3.6米以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。

4、板上单孔面积在0.3平方米以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加,单孔面积在0.3平方米以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入板模板工程量之内计算。

© 转乾企业管理-上海店铺装修报建公司 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)