换热站噪音影响到几楼
换热站噪音可能会影响到三楼的住户。换热站工作时,会产生45分贝以上的噪音,按照声音的传播速度,45分贝的噪音可以传播10m以上的距离,其中每个楼层的高度大约在2-3m左右,所以换热站的噪音可能会影响到三楼的住户。
小区供暖为什么设换热站?
板式换热站是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出。
1、热力站按供热形式分直供站和间供站,前者是电厂直接供用户,温度高,控制难,浪费热能。是最初电厂余热福利供热的产物。后来开始收费,才有热力公司。随着商品经济发展,热商品化,热力公司开始提高供热质量,才有间供站,这属于集中供热。还有锅炉供热,省掉电厂环节,但是效率低,污染大已近淘汰。集中供热是发展方向,间供站为主。
间供站原理:电厂为一次线,小区为二次线,热源(电厂)热网(一二次线管网)热用户(居民楼和单位)连接处为热力站。设备有:板式换热器,循环泵,一二次线除污器,补水泵,水箱,计量表,控制阀门等。就是换热的地方把由热电厂产生的高温蒸汽传输到各个居民小区里将蒸汽的热量传送到小区管网中个人理解就像一个变压器一样把高温蒸汽转换成七八十度的水再供暖。
2、二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求。
小区换热站怎么操作?
1、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸A是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。
2、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的1.25倍,保压时间为30分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。
3、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。
4、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。
5、冷热介质进出口接管应按设备压紧板上的标示进行连接,否则,会影响设备操作性能。