主页 > 装修问答 > 钢管架子的标准搭法尺寸

钢管架子的标准搭法尺寸

时间:2024-10-22 17:41:40 浏览量:

外架搭设宽度1.2米距外墙距离不得大于300毫米,外架自由高度不得超过20米,按照三步两跨的原则搭设拉结点。外脚手架应随结构上升而加高,保持在工作面1.20m以上,随外排架的升高在脚手架外侧挂设满铺安全网,并拉结牢固,安全网搭接不小于100mm。

门式脚手架允许搭设高度

1、当施工荷载标准值在每平方米3-5千帕时,落地门式钢管脚手架搭设高度需小于等于45米。当施工荷载标准值小于等于每平方米3千帕时,落地门式钢管脚手架搭设高度需小于等于60米。

2、高度25m以上的脚手架必须采用扣件式钢管脚手架,其单立杆脚手架高度宜控制在50m以内。高度超过50m的脚手架应采用双管立杆、钢丝绳斜拉。门式钢管脚手架用作模板支撑和满堂脚手架时,可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200mm。

3、脚手架应在外侧立面沿整个长度和高度上设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立杆根数为5-7根,最小距离不得小于6m,剪刀撑水平夹角为45~60度。剪刀撑杆接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。

悬空脚手架和挑脚手架的区别

区别一:挑脚手架是从门、窗口挑出横杆或斜杆组成挑出式支架,再设置栏杆,铺设脚手板构成的脚手架。而悬空脚手架是在两个建筑物之间搭设通道的脚手架。

区别二:挑脚手架常用于外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方,悬空脚手架常用于净高超过3.6m的屋面板勾缝、刷浆。

© 转乾企业管理-上海店铺装修报建公司 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)