主页 > 装修问答 > 框架柱钢筋搭接位置规范要求

框架柱钢筋搭接位置规范要求

时间:2024-10-22 17:37:19 浏览量:

要求一:一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500毫米,同截面内接头百分率不能大于百分之50。要求二:接头位置应避开箍筋加密区,加密区为三分之一柱净高,因此接头位置距地面高度应大于三分之一柱净高,无法避开时应采用机械连接。要求三:上柱钢筋直径大于下柱钢筋时应伸入下层连接。

一、框架柱钢筋搭接位置规范要求

1、一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值,同截面内接头百分率不能大于50%。

2、接头位置应避开箍筋加密区,你这个是基础框架柱,加密区为1/3柱净高,所以接头位置距地面高度应大于1/3柱净高,无法避开时应采用机械连接。

3、相邻接头间距和接头面积百分率必须满足要求 。

4、上柱钢筋直径大于下柱钢筋时应伸入下层连接。

5、有可能的话远离弯矩最大处。

二、什么基础框架?

1、基础梁简单说就是在地基土层上的梁,基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上。

2、在工业厂房中,一般都以柱作为主要的承重构件,基础梁(在建筑图纸中符号为JL)作为基础的一部分,主要起到柱子间连系的作用,使基础形成较稳定的结构,也部分抗弯和抗剪的作用,当独立柱之间不均匀沉降时会起到抗剪的作用。

3、一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。

4、钢筋接头系数表是在钢筋混凝土构件中,钢筋是主要建筑材料。

5、一般每根钢筋长度约为6~12米不等,在实际使用时,因构造的需要,有时要接长使用,或者为了节约材料,需要将剪断的剩余钢筋接起来使用,所以就要有接头。

6、钢筋接头的搭接用量,设计有接头规定者,应按设计计算。无设计规定者,需要另加搭接用量,为了计算方便和简化计算手续,按钢筋规格、搭接方式编制了“钢筋接头系数表”。

7、计算时可根据施工图纸,按规格分类计算出延长米,换算出理论重量后,再按每吨重量乘以系数,即为钢筋接头用重量。

以上就是关于框架柱钢筋搭接位置规范要求的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

© 转乾企业管理-上海店铺装修报建公司 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)