电梯机房温度国家标准
国标没有对温度有标准,但是对通风有要求,在GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中的6.3.5中提到“机房应有适当的通风”。电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。因为电梯机房内温度过高,会对控制柜里面的变频器、plc、等各种微电子元件以及曳引机的散热产生影响而引起故障。实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,对电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的。
电梯安装验收规范
1、电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电梯,除36V以下安全电压外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。
2、每台电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关,该开关位置应能从机房入口处方便迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应能切断电梯正常使用情况下的上限电流,但该开关不应切断下列供电电路:轿厢照明和通风;机房和滑轮间照明;机房内电源插座;轿顶与底坑的电源插座;电梯井道照明。
3、安装完毕的电梯及其环境应清理干净。机房门窗应防风雨,并标有“机房重地,闲人免进”字样。通向机房的通道应畅通、安全,底坑应无杂物、积水与油污。机房、井道与底坑均不应有与电梯无关的其他设置。电梯各机械活动部位应按说明书要求加注润滑油。各安全装置安装齐全、位置正确,功能有效,能可靠的保证电梯安全运行。