pvc伸缩节安装方法
1、先准备好要接的管件和专用PVC胶,把直管据成相应的尺寸,注意加上插入管件的部分尺寸。
2、在直管向上插入管件的部分抹胶。
3、将直管向上插入管件粘牢。
4、最后将直管直接插入下面的管件,不用抹胶,这样的接法下水管还可调节。
5、看粘好的管件,注意三通与返水弯连结中间不要露管,这样可很大限度的降低三通的高度,下水管件接的越低,排水越通畅。
pvc伸缩接头怎么安装?
1、在安装前应检查伸缩接头的型号、规格及管道配置情况是否符合要求。
2、pvc接头的伸缩器要调整与内套筒子的方向、介质流动相同的方向。
3、然后将伸缩器铰链转动与平面保持一致,最后用螺栓将伸缩接头间连接。
4、管系安装完毕后,检查限位装置是否按照规定调到所需位置上。
伸缩节安装规范
1、伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹伸缩节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有伸缩节管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。