4平方铜线可以带多少千瓦
如果4平方铜线应用在单相电路中,那么能够承载5.5千瓦负载。因为单相电路电压值为220伏,4平方铜线载流量为25安,功率的计算公式为P=UI,所以带入公式,得出的结果就是5500瓦,换算单位,即5.5千瓦。
如果4平方铜线应用在三相电路中,那么能够承载9.5千瓦负载。因为三相电路的电压值为380伏,三相功率的计算公式P=1.732*UI*0.85,带入公式后,得出的结果就是9500瓦,换算单位得9.5千瓦。
另外,因为电线的载流量与安装环境等因素有关,所以选择电线规格是,建议选大一个规格。
4平方铜线多重?
4平方铜线的重量是62kg/km~99kg/km。100米4平方铜重量等于4乘以8.89=35.56克乘以100M等于3.556公斤,塑料重量等于6.711克乘以100M等于0.671公斤,总计是4.227公斤。
4平方电线有多重?
家装BV线的重量由导体重量+绝缘重量,导体每KM重量:4平方乘以比重(铜8.9)=35.6KG。绝缘每KM重量:绝缘截面积(经计算是8.6平方) 乘以塑料比重1.45=12.47KG。可得出每100米4平方BV线重量=(35.6+12.47)/1000乘以100=4.8KG=9.6市斤。不过这些是理论数据,根据工厂生产规格不同会有一些差别。
4平电线选25a还是32a?
一般情况下4平方的铜线所承载的安全电流为25-32A,如果按25A来计算,空开额定电流一般是电线所承载电流的1.1-1.2倍,那么空开额定电流为25*1.1=27.5A,大家应选择C30的空开。
4平方铜线所使用的空开大小不是固定的,我们应根据电线所承载的电流功率来选择;比如说4平方铜线所承载的总功率为5000W,那么根据公式可计算得出电流为22.7A,空开电流约等于25A,大家可选择C25型号的空开。
其他文章
- 埋地天然气管道用什么管?
- 什么样算是门窗相对?
- 当代八大山人倡导回归自然的山居生活
- 临空墙和人防墙区别
- 盖房子四个角怎么校正?
- 卧室一股酸味找不到原因
- 超高含“金”量,大王椰板材携手中国羽毛球队,发力体育
- 雅安泰防盗门是名牌吗
- 床垫能摸到弹簧是不是放反了
- 艺术漆和乳胶漆的寿命
- 装修房子甲醛多久可以散去
- 小区开几个门由谁决定
- 旧木门最简单的翻新方法
- 楼层共振噪声怎样解决?
- 实木复合和实木多层有什么区别
- 结构胶能粘什么材料
- 卧室墙面发霉还能睡吗
- 大理石桌面破损如何修复
- 集成吊顶灯坏了能修吗
- 床垫中间凹下去处理妙招
- 混凝土塌落度损失和哪些因素有关
- 开空调窗户要留多大缝
- 卡槽式纱窗的拆装
- 日立x吕思清青少年小提琴夏令营,携手大师引领生活方式全面升级
- 混油漆和烤漆的区别
- 装地暖的好处和坏处
- 小区消防通道地面划线要求
- 执手锁从外面怎么撬
- 木门框与墙体脱落用什么胶水
- 装修有必要全屋挂网吗