1点5平方铜线最大可承受多少w
3300w。一般情况之下,1.5平方的铜芯线能够承受的电流量是8~15安,而根据功率的计算公式,如果是家庭用电,电压是220伏。通过计算,最大的功率是3300瓦。
电线平方怎么算?
1、知晓电线平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
2、知晓电线平方,计算线直径的方法同上,如:2.5方电线的线直径是:2.5&pide;3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
3、知晓电线直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4。
4、电缆大小也可应平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数。如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方。
电线布线规则如下:
1、弱电宜采用屏蔽线缆,弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。
2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”。
3、总体布线的电线使用要远离发热件;发热温度在100度以下的发热器件,电线与之的距离保持在20毫米以上。
4、穿入线管的电线电缆,外径面积之和不能超过线管内径横截面积的百分之70。
5、每根电线的两头必须要有清晰的线号;每个插座、插头,每个接线端子上或安装位置处都要有清晰的代号标记。
6、强弱电之间的间距要在30-50厘米。
7、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。
其他文章
- 埋地天然气管道用什么管?
- 什么样算是门窗相对?
- 当代八大山人倡导回归自然的山居生活
- 临空墙和人防墙区别
- 盖房子四个角怎么校正?
- 卧室一股酸味找不到原因
- 超高含“金”量,大王椰板材携手中国羽毛球队,发力体育
- 雅安泰防盗门是名牌吗
- 床垫能摸到弹簧是不是放反了
- 艺术漆和乳胶漆的寿命
- 装修房子甲醛多久可以散去
- 小区开几个门由谁决定
- 旧木门最简单的翻新方法
- 楼层共振噪声怎样解决?
- 实木复合和实木多层有什么区别
- 结构胶能粘什么材料
- 卧室墙面发霉还能睡吗
- 大理石桌面破损如何修复
- 集成吊顶灯坏了能修吗
- 床垫中间凹下去处理妙招
- 混凝土塌落度损失和哪些因素有关
- 开空调窗户要留多大缝
- 卡槽式纱窗的拆装
- 日立x吕思清青少年小提琴夏令营,携手大师引领生活方式全面升级
- 混油漆和烤漆的区别
- 装地暖的好处和坏处
- 小区消防通道地面划线要求
- 执手锁从外面怎么撬
- 木门框与墙体脱落用什么胶水
- 装修有必要全屋挂网吗