主页 > 装修问答 > 预埋板的尺寸规格表

预埋板的尺寸规格表

时间:2024-10-23 14:09:45 浏览量:

1、预埋板一般尺寸选择200*200mm,主要是为了连接室内(或者室外)接地线(或接地装置)使用。在结构中留设由钢板和锚固筋的构件,用来连接结构构件或非结构构件的固定用途。比如做后工序固定(如门、窗、幕墙、水管、煤气管等)用的连接件,这个在混凝土结构与钢结构连接的部位很多。楼层向内偏移引起支座长度不够,无法正常安装时,可采用加长支座的方法解决,也可以采用在预埋板上焊接钢板或槽钢加垫的方法解决。

2、预埋板的规格偏差在45㎜-150㎜时,允许加接与预埋板等厚度、同材料的钢板,一端与预埋板焊接,焊缝高度≥7㎜,焊缝为连续角边焊,焊接质量符合现行国家标准,另一端采用2支M12×110的胀锚螺栓或其他可靠的方式固定,胀锚螺栓施工后需作抽样力学测试,测试结果应符合设计要求。预埋板的规格偏差超过300㎜或由于其他原因无法现场处理时,应经设计部门、业主、监理等有关方面共同协商提出可行性处理方案并签审后,施工部门按方案施工。

3、预埋板表面沿垂直方向倾斜误差较大时,应采用厚度合适的钢板垫平后焊牢,严禁用钢筋头等不规则金属件作垫焊或搭接焊。预埋板的规格要求表面沿水平方向倾斜误差较大,钢板的尺寸及胀锚螺栓的数量、位置可根据现场实际情况由设计确定。预埋板防腐措施必须按国家标准要求执行必须经手工打磨,外露金属光泽后,方可涂防锈漆;如有特殊要求,须按要求处理。

预埋板技术措施

1、在预埋螺栓及预埋件安装前由技术人员对施工班组进行详细的交底,并核对螺栓和预埋件的规格、数量、直径。

2、浇灌砼时,振动棒不得碰撞固定架,不允许对着螺栓和预埋件浇注砼。

3、砼浇灌完毕后,及时复测螺栓的实际值及偏差,并做好记录,对超出允许偏差的采取措施进行调整,直到满足设计要求为止。

4、为防止污染或锈蚀,在砼浇灌前后,用油面或其他材料包好地脚螺栓的螺母。

5、螺栓和预埋件在砼浇灌前要经过监理及质量人员进行检查验收,确认合格签字后方可浇灌砼。

© 转乾企业管理-上海店铺装修报建公司 版权所有 | 黔ICP备2023009682号

免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:303555158#QQ.COM (把#换成@)